土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 切勿使用劣质玻璃钢化粪池,否则后患无穷

切勿使用劣质玻璃钢化粪池,否则后患无穷

发布于:2015-04-16 09:43:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 威嘉环保 于 2015-4-16 09:45 编辑

威嘉环保温馨提示大家千万别使用劣质玻璃钢化粪池,否则后患无穷。劣质玻璃钢化粪池常见的事故主要有塌方和浮罐两种,下面威嘉环保具体分析下这两种事故的情况和原因。
一、劣质玻璃钢化粪池塌方原因
1.手工糊制,偷工减料 制造这种化粪池的企业均为家庭作坊式企业,无设备、无模具,全手工糊制,生产时为了偷工减料在树脂中加入大量滑石粉、碳酸钙等填料,虽然看起来池体有一定厚度,但池体强度很低,而用户无法判断。
2.池体内敷设金属方管 企业为了降低成本,提高池体刚度,将池体内设置若干加强肋,加强肋是采用金属方管作支撑。虽然方管外包敷了玻璃钢,但因长期浸泡在污水中,金属方管仍会被腐蚀,尤其是手工糊制,一旦局部包裹不严,金属方管会迅速被腐蚀。从垮塌现场取出的加强肋看,使用不到一年的化粪池,金属方管已严重被腐蚀了。
3.新池体刚度就不够 为了进一步弄清这种化粪池垮塌的原因,我们对这种结构的新化粪池进行刚度测试。结果这种化粪池的刚度均在2000Pa左右,本来刚度就低,加之金属方管被腐蚀,刚度进一步降低,化粪池垮塌是迟早的事。
二、劣质玻璃钢化粪池浮罐事故
1.玻璃钢化粪池相比砖混或混凝土化粪池重量轻很多,如果遇到地下水位高或施工过程中下雨,未采取预防措施情况下,有可能浮罐。浮罐原因:
池体浮力(F)>池体总重量(W总)
池体浮力(F)=池体总体积×池外液体比重(γ液)
池体总重量(W总)=覆土重量(W覆)+池内水重量(W水)+池体自重(W池)
2.出现浮罐的几种情况:
1)化粪池安装好后出现浮罐,可能情况是:
A.池体内无水或水太少。预防措施:安装时,一定要灌满水;
B.池体外围是淤泥,水与泥形成浆,其比重(γ液)远大于水的比重(γ水) 预防措施:安装时,须用砂作垫层,不能让水与泥成浆,使γ液= γ水
2)施工过程快完,但未覆土,下雨时出现浮罐,此时W覆=0,W水最大,γ液=γ水。 F(池体总体积×水比重)>W总(W水+W池),说明池体自重太轻,预防措施:
A.选择化粪池时,选池体较重能满足要求的化粪池;
B.施工时,一步到位将覆土填上,增加池体上部重量。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 威嘉环保
    威嘉环保 沙发
    2017-11-21 13:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    爱君如梦 发表于 2015-4-17 08:48 建议采用大厂家有生产许可证、产品合格证的产品!不要使用三无产品!消防水泵应采取自灌式吸水;(强制性条文)
    2017-09-09 09:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【资料汇总】给排水施工那些你必须遵守的原则

一、给水施工必须遵守的原则 施工原则(1):家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。施工原则(2):水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。施工原则(3):冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则施工原则(4):