消火栓动压0.35MPa如何保证

提问 发帖 回复

根据消规7.4.12条规定,消火栓厂房出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。

根据消规7.4.12条规定,消火栓厂房出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 五星出东方
    五星出东方 2016年04月21日 22:08:34 22楼
    在选消防水泵或核算市政压力的时候按栓口0.35MPa计算。在计算保护范围时按13m充实水柱计算。
    回复 0 举报
  • wssy
    wssy 2016年04月21日 22:24:12 23楼
    这个不错。。。。。
    回复 0 举报
  • 昆明的云
    昆明的云 2016年05月12日 15:04:01 24楼
    学习了 ,,,,
    回复 0 举报
  • 听歌小王子
    听歌小王子 2016年05月30日 19:37:19 25楼
    非常有用的资料,谢谢楼主分享。
    回复 0 举报
  • waterwold
    waterwold 2016年06月01日 22:16:25 26楼
    在选消防水泵或核算市政压力的时候按栓口0.35MPa计算。在计算保护范围时按13m充实水柱计算。
    回复 0 举报
  • 陆耀
    陆耀 2016年06月02日 10:04:06 27楼
    静压和动压不是一回事的,动压0.35和13米水柱也不是对应的,不过咱们计算动压直接按0.35算没问题的。
    回复 1 举报
  • yongzhang724
    yongzhang724 2018年12月21日 11:10:53 28楼
    0.35比较保守,实际能达到的水柱长度应该比13m长,纯粹人为规定。
    回复 0 举报