根据消规7.4.12条规定,消火栓厂房出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。

根据消规7.4.12条规定,消火栓厂房出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 小草瑜
    小草瑜 2015年04月23日 17:02:59 12楼
    0.35MPa真的难为了好多人
    回复 0 举报
  • li6720618
    li6720618 2015年12月17日 22:28:28 13楼
    haoqfn1971 发表于 2015-4-11 10:31 在选消防水泵或核算市政压力的时候按栓口0.35MPa计算。在计算保护范围时按13m充实水柱计算。两者不考虑对应 ... 谢谢:handshake 回答的很清楚
    回复 0 举报
  • haoqfn1971
    haoqfn1971 2015年12月18日 17:18:26 14楼
    通过向省院老总咨询,栓口压力放大的原因是考虑火场可能在一个栓口多条水带连接,阻力增大。计算压力时栓口压力直接取值就行。栓口流量按充实水柱反算并不小于5L/s。
    回复 0 举报
  • 安穆明weibo
    安穆明weibo 2015年12月20日 12:47:56 15楼
    0.35Mpa是作为选泵的最不利的根据,静压0.15Mpa只是对于消防水箱或者是稳压泵要求满足的条件。这个我曾经发过一个帖子讨论过。
    回复 0 举报
  • zkn008
    zkn008 2016年04月20日 18:28:56 16楼
    实际算出来大概就是0.25MPA,现在来个0.35MPA,即使满足规范要求不做消防水池,但是一般的市政压力也不能满足啊
    回复 0 举报
  • zkn008
    zkn008 2016年04月20日 19:31:49 17楼
    一般城市水压都很低不会超过0.35MPa,即便是一层都要是设置消防水池。
    回复 0 举报
  • zkn008
    zkn008 2016年04月20日 19:33:39 18楼
    haoqfn1971 发表于 2015-12-18 17:18 通过向省院老总咨询,栓口压力放大的原因是考虑火场可能在一个栓口多条水带连接,阻力增大。计算压力时栓口 ... 栓口压力不小于0.35MPa,反算每支消火栓的流量为7L/s,这个如何与3.5.2对接
    回复 0 举报
  • 安静平凡
    安静平凡 2016年04月20日 20:39:25 19楼
    感谢楼主提出的讨论论题。受益了。
    回复 0 举报
  • kkwawachi
    kkwawachi 2016年04月21日 16:16:05 20楼
    7楼解释,我也学习了
    回复 0 举报
  • 灯泡丶
    灯泡丶 2016年04月21日 16:42:46 21楼
    7#说的清楚
    回复 0 举报