根据消规7.4.12条规定,厂房消火栓出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。

全部回答(30 )

  • cof1584099835100

    静压按照0.3522MPa计算。要是按照13m,流量是5.7L/s,要是满足0.35MPa要求,流量为6.98L/s,充实水柱大于15ml

    2020-03-18 20:10:18 来自 PC 评论 举报
  • yongzhang724
    0.35比较保守,实际能达到的水柱长度应该比13m长,纯粹人为规定。
    2018-12-21 11:10:21 来自 PC 评论 举报