土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【凝结水技术措施】风机盘管及冷水管道的凝结水技术措施

【凝结水技术措施】风机盘管及冷水管道的凝结水技术措施

发布于:2015-04-08 18:39:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
093653km5ht94ikymkjusa.jpg

(1)现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。

原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。

对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如下图。


(2)现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。

原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。

对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。


(3)现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。

原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。

对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。

(4)现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。

原因: 1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。

2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。

3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。

对策: 1. 对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。

2. 调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。

3. 将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。



教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。



093653km5ht94ikymkjusa.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2016-03-21 20:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1457868804211
    谢谢楼主分享好资料,楼主辛苦了
    2016-03-13 20:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做了一个水力计算书,请大家帮我看一下。欢迎拍砖

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-4-8 15:09 编辑 刚学做采暖设计,做了一个水力计算书,请大家帮我看一下。欢迎拍砖。低温热水地板辐射采暖系统,每单元2户,3户内个环路,每个环路60m.

回帖成功

经验值 +10