土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一道设计中常见问题17 (连梁)

【每日】一道设计中常见问题17 (连梁)

发布于:2015-04-03 10:27:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 14:45 编辑

1、剪力墙厚250,层高3.0米,配有2¢10@200水平筋,一跨高比不大于2.5的连梁,两侧腰筋是否满足《高》7.2.27条要求?
①满足 ②不满足 ③可能满足

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 石油小黑
    石油小黑 沙发
    挣土币了!!!!!!!
    2015-06-19 09:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    答:②不满足
    理由:《高》7.2.27条要求……跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。此情况下连梁高度不大可能大于1.2米(层高3米减门洞高1.8米=1.2米),且按1.2米算:1200÷200(墙水平钢筋间距)=6,可设5排腰筋,面积为5×78.5×2=785mm2,配筋率为:785÷250÷1200=0.26%故不满足。
    关键在于:墙水平筋伸入连梁做腰筋时、它两的配筋率不同。即连梁高除以水平筋间距所得份数要减一以后才是腰筋的道数。400高连梁只有一道腰筋。

    2015-06-18 14:57:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转载分享]苦逼的结构人——一个结构工程师的心声

本帖最后由 青青鸟 于 2015-4-3 15:38 编辑 偷来的文章,写的太TM有血有肉了,完全是哥生活的真实写照!!!碰到变态甲方,无语建筑,那更是雪上加霜 苦的一逼! 告诉自己努力的做好现在的工作,只会抱怨的员工不是好员工,只有让自己做的更好,才会得到别人的掌声!一个结构工程师的心声:画了这么多年图,老感觉每次都在重复一个模式:空档期,很无聊,无所事事,每天不知道干啥;新项目来了,问问啥时候出图,不紧的话就搁那,紧的话就开始建个模,然后搁那,继续无聊;老板如果问,就说模型已经建好了,就等建筑条件完备开始画图,或者直接说建筑的条件不全;等等建筑完善条件,等出图前的那个星期到了,建筑的条件差不多也齐了,开始好好把模型细化一下,开始画图了;这个时候老板再问就说建筑条件不全,一天一天过去,每天都是建筑条件不全;出图的日子一晃就到了,建筑折腾折腾准备出图了,老板再问就说建筑改的太多,模型都要重新调;出图的日子已经过去几天了,结构还是差这差那,老板又催了,答应他快了,差不多了,梁板柱已经好了,只剩节点和楼梯大样了,其实还差蛮多;又拖了一天,老板下了最后通牒,明天一定要出图,不行了,得通宵加班了,妈的做结构的真是苦啊,从同事那里搜罗了一袋快过期的咖啡,大声在所里说:老子又要通宵了。同事异口同声:今天陪你通宵,先搞会儿游戏。反正要通宵的,搞会儿就搞会儿吧,于是开搞。晚饭也不吃了,一直搞到十点多了。同事说有点事要先走。不是陪老子通宵吗?同事幸灾乐祸的说:赶紧画图吧,要不然你通宵也出不了图。想想也是,你快滚吧,不要影响老子画图。