土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解+芬顿氧化法在制药废水的应用

铁碳微电解+芬顿氧化法在制药废水的应用

发布于:2015-03-27 08:04:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

针对高浓度、高色度、难降解制药废水,采用Fenton氧化法处理可使水中环状高分子有机物分解,改善废水的可生化性[1,2],但单独采用该法成本较高。为了有效预处理该类废水,同时降低处理成本,笔者借鉴目前国内外的研究成果选用铁碳微电解—Fenton氧化法组合工艺[3~7]对某制药厂废水进行预处理试验,并考察了影响工艺运行效果的因素。
1试验内容与方法
试验废水来自重庆某制药厂,pH为4.8,COD高达30000mg/L,废水中含有蒽醌、二苯乙烯、水溶性多糖和鞣质等多环联苯结构物质,可生化性差。
主要测定指标为COD:DR890COD测定仪、DRB200消解仪,重铬酸钾法;pH:pH-3B酸度计。
2结果与结果
为便于后续反应利用电解产生的Fe2+,故先采用铁碳微电解再进行Fenton氧化;试验用铁碳颗粒填料中铁含量≥75%,粒径3cm,呈扁圆型。
2.1铁碳微电解处理效果
2.1.1进水pH对COD处理效果的影响
取废水500mL加硫酸调pH分别为0.5、1.0、1.4、2.1、3.5、4.8,加入铁碳240g/L通过微电解法处理废水1h,结果如图1所示。
由图1可知,在电解1h内,进水pH对处理效果影响显著;当进水pH为2.1时微电解效果最佳,COD去除率大于20%。故调节进水pH为2.1作为微电解pH条件。
2.1.2电解时间对COD处理效果的影响
图1进水pH对COD处理效果的影响
电解时间也是影响微电解的一个重要因素,在不同的电解时间下取样测定溶液的COD,试验结果如图2所示。
图2电解时间对COD处理效果的影响
由图2可知,在电解处理过程中,随着电解时间的延长COD去除率逐渐提高;当电解时间达到35min后COD下降至234200mg/L;继续延长电解时间,处理效果变化不大,故选取电解时间为35min。
2.1.3铁碳投加量对COD处理效果的影响
在最佳反应时间和pH条件下改变铁碳投加量分别为:90g/L、120g/L、150g/L、180g/L、210g/L、240g/L、270g/L、300g/L,结果如图3所示。
由图3可知,出水COD随铁碳投加量的增加而增加,但当投加量增加到240g/L后再继续增加投加量,处理效果并不能进一步提高;故选取投加量为240g/L。
图3铁碳投量对COD处理效果的影响
综上,铁碳微电解的最佳工艺条件是在pH2.1时,投加铁碳240g/L,电解35min。
2.2Fenton处理效果
经微电解处理后,出水COD仍达23420mg/L,pH为3.5,根据Fenton氧化特性[8~10]可以不用进行pH调整就可直接进行Fenton反应,同时还可以进一步利用铁碳微电解产生的亚铁离子。以下通过单因素试验分别考察了反应时间和H2O2投加量对反应的影响,并确定最佳投量与反应时间。
2.2.1反应时间对氧化效果的影响
在投加30%H2O28ml/L条件下,出水用石灰调pH至8.5~9,沉淀30min后测COD,对反应时间进行考察,结果如图4所示。
图4反应时间对氧化效果的影响
由图4可知,反应达到30min,COD不再下降,故反应时间以30min为宜。
2.2.2H2O2投量对氧化效果的影响
当Fe2+一定,反应时间充分的条件下,决定Fenton反应效果的是H2O2投加量;故取反应时间30min,考察30%H2O2不同投加量对处理效果的影响,出水用石灰调pH至8.5~9沉淀0.5h后测COD,效果如图5所示。
由图5可知,当30%H2O2投加量达到8mL/L时,出水COD下降至3950mg/L,去除率达86.86%;当继续增加投加量时出水COD反而略有增大,说明此时氧化剂和Fe2+比例最佳;故以8mL/L30%H2O2的投加量为宜。
图5H2O2投加量对Fenton氧化效果的影响
3结论
铁碳微电解—Fenton联合预处制药废水,当进水pH调节到2.1,投加铁碳颗粒240g/L电解35min,后续进行Fenton氧化30min后,COD去除率可达86%以上,处理效果显著。
该类废水所含的蒽醌类物质十分稳定,仅通过Fenton氧化并不能完全去除,故需进一步研究对该类废水的高效处理工艺。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lyz131420
    lyz131420 沙发

    正在做方面的研究,感谢分享

    2021-12-30 17:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • 君不见潮汐
    不错,最近正在做铁碳微电解实验
    2018-08-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷发电机中会出现的问题

工业发电机是大型,重工业机械,内置液体冷却系统,叫做定子水冷系统(SWCS )。定子冷却水,如去离子水,在SECS 中循环冷却定子中的线圈。冷却水可以去除由于高能电流流过线圈产生的热量。SWCS 包括一整套定子中冷却通道网,这些通道分布在线圈之间。这些冷却通道应该保持畅通,并且没有障碍,确保冷却水高速流过定子的所有部分。SWCS 还包括几个外部组件,如管线,冷却剂泵,过滤器,储存槽和滤网。

回帖成功

经验值 +10