土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的轴压比和框架柱的轴压比?轴向力取值有所区别?Why??

剪力墙的轴压比和框架柱的轴压比?轴向力取值有所区别?Why??

发布于:2015-03-26 20:31:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《抗规》6.4.2和《高规》7.2.13和《混规》11.7.16及其条文说明,剪力墙的轴压比是(考虑重力荷载作用下的轴向力设计值)/(全截面面积x抗压强度)。且轴向力设计值是不考虑地震作用组合的。

根据《抗规》6.3.6和《高规》6.4.2和《混规》11.4.16,框架柱的轴压比是(地震作用组合的轴向力设计值)/(全截面面积x抗压强度)。

那么问题来了,为什么一个要考虑地震组合,另一个不考虑地震组合?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ljm1222
    ljm1222 沙发
    slhjshx 发表于 2015-4-4 20:12 道理很简单的,地震作用相当于偏心荷载,剪力墙的截面高度一般较大,偏心荷载产生的弯矩,弯矩引起的 …按你的理解,假如我要验算的是剪力墙结构里一面Y向布置的一字型剪力山墙,受到X向水平地震作用产生了轴向力,这样就不能认为这个轴向力在这个一字墙内抵消了,不就偏不安全了吗
    2017-09-11 22:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • 结构设计bj
    学习了,XIEXIEFENXIANG
    2017-08-09 15:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多