今天下午,10KV高压配电室传来报警,发现未投入运行的6号备用柜出现异常。经检查是高压电流互感器B、C相有外壳塑料熔化滴胶的现象。现目前还未找到具体故障原因,请大家帮忙分析下。谢谢!!6号柜一直处于冷备用状态,输出线路已用地刀开关短接,真空断路器小车处于退出状态。整个配电柜现目前是冷备用状态。
IMG_20150323_103713.jpg状态。 IMG_20150323_103722.jpg

IMG_20150323_103713.jpg


IMG_20150323_103722.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wsliu
    wsliu 沙发
    这是冷备用的高压柜,没监护人是不能打开的。厂里就1个电工,我既是管理人员也是电工。
    2015-05-28 10:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1408065296277
    这种现象还真是第一次遇见!楼上几个分析真不敢苟同,楼主可以查监控是不是有人恶作剧?
    2015-05-18 09:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多