目前设计中普遍存在总高度100米以下,甚至100米以上的建筑:电梯剪力墙厚度取200mm。按照经验,大家习惯认为两个方向的剪力墙形成了筒,稳定性是没有问题的。但是如果根据《高规》附录D的计算方法,剪力墙稳定性远远不能满足计算要求。所以,就此问题与大家讨论一下。
例如:假定bw(墙肢腹板长度)取2.5m,h取建筑总高度(因为电梯间剪力墙两侧无楼板支撑,所以取建筑总高度),那么无论墙厚取200mm,还是取250mm或300mm,当墙肢总高度超过60米左右时,墙体稳定性都是无法满足的(仅取墙体自重情况下)。具体计算详下图(或附件)。
经过分析,问题主要出在 β 值上。因为《高规》附录D.0.3 条第4 款:当 β计算值小于0.2时,取0.2。所以,当墙体高度60米时,尽管β计算值只有0.028,但是需取β=0.2,则墙肢计算长度=0.2h=12米。
稳定性计算.jpg

墙.png


稳定性计算.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • icywindc
    icywindc 沙发

    应该不能单独算稳定性的   这种筒体应该是一个整体  材料都布置在外侧,抗弯刚度是很大的  稳定性的问题不大。

    2019-07-17 17:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • qkyzf
    qkyzf 板凳

    楼主你的感觉你的荷载和h取的有点问,假设我在墙顶q=0,则你墙无论多高稳定都不会出问题,那我取100米顶上的5米呢?这样依此类推。感觉荷载h取值话有待考虑