互感器极性趣闻

发布于:2015-03-13 13:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 shwj89 于 2015-3-13 13:26 编辑

年前变配电系统加装建筑能耗监测系统,需要更换智能仪表,更换后,所有仪表电流走负数,导致很多参数不正常,检查电流互感器接线,都没错,P1进,P2出,二次S1进,S2出,没办法把所有互感器二次颠倒后正常,你说这厂家造的什么产品啊这是,不知道大家遇到过这种奇葩的事吗





申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • winnerwhp
    winnerwhp 沙发
    进来看看,路过
    2015-03-17 14:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    居然有这样子的事情发生
    2015-03-16 10:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。