【分享】高级酒店工程供配电系统设计

发布于:2015-03-11 10:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统作为建筑电气系统的主要部分,其设计的合理性直接影响到建筑电气设备的投资、运行及管理。由于酒店建筑比一般建筑要复杂得多,酒店建筑的供配电系统设计除了要保障人身安全、供电可靠、技术先进外,还要检验设计在实际运行中是否经济、合理。为此,本文结合酒店工程实例,具体介绍某高级酒店工程供配电系统设计工作。
1 酒店工程概况
某高级酒店,面积共约36000m2,建筑高度为85m,地下一层为车库,地上23层为商业综合楼。其中1层为酒店大堂,2F~3F为餐厅和会议室,部分裙房为电影院和商业区。电影院一共分成5个影厅,每个影厅面积约为160m2;4F~19F为四星级客房,标准层客房有23间。该项目定位为集休闲娱乐购物为一体的高级酒店。
1 负荷等级划分及负荷估算
1.1 负荷等级划分
根据规范要求,酒店的经营及设备管理计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;酒店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所照明用电,厨房、排污泵、生活水泵、主要客梯用电,计算机、电话、电声和录像设备、新闻摄影用电为一级负荷;普通客房和扶梯用电为二级负荷;景观照明和部分裙房商业用电为三级负荷。消防电源包括消防水泵、消防风机、消防控制室、消防电梯、防火卷帘、应急和疏散照明。根据规范,对于一级负荷要求双电源供电,消防配电须双电源且末端切换;对于特别重要负荷,增加应急电源(EmergencyPowerSupply,EPS),确保供电可靠性;对于计量、冷冻机房、厨房、空调用电为动力用电,需单独计量,与照明用电分费率计量核算。由于酒店裙房配套有电影院,考虑后期租赁和管理,电影院配电部分需自成系统,分设照明、动力和空调系统,单独计量,便于电影院设置和管理独立的应急发电机。
2 负荷估算
方案阶段,采用需要系数法,结合国内各大酒店负荷密度值,凡是带有空调设备的旅游宾馆,平均负荷密度约为100VA/m2,豪华级酒店、宾馆负荷密度可达150VA/m2,但大部分为90~120VA/m2,主要依据酒店的星级定位而不同。该酒店设计安装容量初步拟定为4×800kVA,自备应急发电机安装容量为总容量的10%~20%,初步拟定为640kW。
3 专业间互提资料
3.1 给排水专业
水与电专业存在很大的相关性,涉及提资的主要内容包括生活水泵、消火栓泵、喷淋泵的功率大小。对于不同的酒店,热水供水方式不同,还涉及太阳能辅热或空气源热泵辅热等,其功率大小直接影响变压器安装容量和应急发电机功率。此外,水泵房的位置也影响变配电房和发电机房的位置,应在提资阶段与建筑方协商,一并考虑,确保变压器、发电机容量及设备房的位置在提资阶段的准确性。
3.2 暖通专业
暖通专业涉及的电气专业问题,包括空调系统和消防动力,主要是冷冻机组、冷却塔、风冷设备、风机盘管、防排烟风机、加压风机等。初步设计阶段涉及各大空调冷冻设备的功率,而空调作为季节性负荷,在变配电系统设计时应单独考虑,采取最经济的运行方式,尽量减少变压器的空载损耗。
3.3 建筑和结构
初步设计阶段对于建筑主要是设备房的提资,包括设备房的位置、数量、面积及其他特别要求,如变配电房层高不低于3.9m,净高不低于2.9m(需根据电线电缆敷设的具体方式及电缆沟的设计来确定),长度超过7m,不少于两个出口;对发电机房,除能安装设备和预留检修空间外,还涉及储油间容量,最主要的是排风、排烟系统,确定进排风百叶的面积和位置;当发电机房与变配电房毗邻时,两者之间的门采用甲级防火门,并开向发电机间;消防控制室位置、面积和疏散要求等。对于结构,结构柱网的布置对变配电房布置有很大影响。另外,变配电房的净高要求与其他普通设备房不同,有可能对变配电房部分的基础进行局部降板等处理。根据各专业提资,各主要设备的安装容量,如表1所示。
111920ltxnz9nsbb4wx7yg.jpg
表1主要设备安装容量
4 变配电系统
根据具体提资的容量和数量,用Excel软件完成酒店负荷计算,结合负荷类型、负荷等级,动力和照明分开敷设,通过组合拼凑,完成各台变压器负载类型、容量计算,确定变压器负荷率。项目最终采用1台1000kVA、2台1250kVA变压器,总容量为3500kVA。1#变压器为1250kVA,负载类型包括景观照明、公共照明、弱电机房照明、变配电房照明、应急照明、消防控制室照明、1F商铺配电、2F~4F酒店配电为5F~23F客房应急配电,为非动力负载,负荷率为0.71。2#变压器为1250kVA,负载类型包括空调盘管末端、餐厅厨房、电梯、潜水泵、消防风机、喷淋泵、消火栓泵及电影院配备的空调风冷机组,主要为动力负载,负荷率为0.8。3#变压器为1000kVA,负载类型包括水冷螺杆机、风冷螺杆机、冷却塔、冷却水泵等空调动力,负荷率为0.72。
4.1 高压部分
酒店通过室外环网柜,引来两路10kV电源进线,每一路进线均能满足酒店的供电需求,当其中一路检修或故障时,由另一路高压进线承担所有负荷。高压线路通过电井埋管引至高压配电室,在高压柜中设置高压计量柜,进线总计量。3台变压器出线接入同一高压母线段,真空断路器与接地开关机械联锁,开关、设备选型仅供参考,具体由当地供电局决定。
4.2 低压部分
4.2.1 配电干线
根据不同负荷类型采用放射式和树干式配电方式,客房采用分层树干式配电,消防负荷采用双电源末端切换,其他的一级负荷在前端切换,并连接在应急母排上。所有普通电源均选用WDZ-YJV线缆,沿电井或电缆桥架敷设,末端穿钢管保护;应急电源供电选用WDZN-YJV电缆,沿防火桥架敷设,末端穿钢管保护。当普通电缆与应急电缆共用线槽敷设时,需用防火隔板分开。
4.2.2 低压配电系统
低压部分共设置了22台低压配电柜,考虑酒店后期装修的复杂性,预留了一定数量的出线回路。酒店实行分项计量,对空调、水泵、电梯、影院、会议室、厨房采用智能型电测表,其他采用机械电流表。另外,低压配电部分设计了剩余电流保护,在低压柜出线端安装剩余电流探测器,剩余电流可调范围为100~1000mA,超过漏电限值则报警,由专业维护人员检测排查,避免电气火灾。
4.3 应急发电机组
通过对比平时停电时发电机带的负荷容量和消防时的负荷容量,取较大者确定应急发电机组的容量。由于酒店存在大量的一级负荷、消防负荷,通过负荷核算,发电机安装容量达1200kW。柴油发电机在15s内能应急自起动,起动信号来自双电源自动转换开关。发电机设置两条出线回路,分别接入照明备电和动力备电应急母排,照明备电容量较大,采用了CCX3-Ⅱ-1600母排。应急发电机系统图如图1所示。
111920qw5ud3z6bvgk2t35.jpg
图1 应急发电机系统图
由于先前提资应急发电机组的容量为640kW,进风井和排风井面积分别不小于3.7m2和2.8m2,进排风百叶面积不小于5m2和3.5m2(百叶有效面积系数取0.8),而施工图确认采用的发电机组是1200kW,进风井和排风井面积分别不小于5.2m2和3.9m2,进排风百叶面积不小于6.5m2和4.8m2(百叶有效面积系数按0.8整定),风井与百叶的面积与原方案阶段提资相差甚远,故建筑重新调整机房。由于条件有限,根据进排风井和百叶面积大小,给建筑立面、景观和毗邻的其他专业设备用房造成影响,成为该项目的技术难点之一。
5 应注意的问题
(1)对于酒店和宾馆,其应急发电机按安装容量的10%~20%估算是远远不够的。因现代化的酒店,消防和一级负荷较多,实际工程容量估算应适当放大,且根据规范,酒店星级不同,一级负荷的要求也不同,设计时要区别对待。
(2)由于发电机功率较大,进、排风百叶面积也很大,设置是技术难点之一,选择不合适,易影响酒店立面,在方案设计阶段要充分考虑。
(3)变压器容量和台数设置合理,便于根据负荷情况、季节变化投入变压器台数,降低变压器空载率,减少损耗。(4)由于现在甲方对设备用房的占地面积要求较为苛刻,故变配电房面积提资中要充分预留空间。项目方案设计阶段确定变压器为4×800kVA,按4台变压器空间来确定变配电房空间;施工图确定容量为2×1250kVA和1×1000kVA,尽管在容量上有出入,但对于变配电房无影响。但由3台变压器的空间重新整定为4台变压器空间,对变配电房的布置会产生影响。
(5)弱电井、强电井不宜过小。酒店配电复杂,电线电缆较多,电井空间要预留充分。尤其是弱电井,酒店的弱电设备繁琐,对弱电间有特别的要求。
(6)对于楼梯走道,人员走动的机会少,采用节能自熄型照明开关。
(7)由于变配电房是通过结构降板,达到净高要求,电缆沟底标高比配电房外要低,故在变配电房外设置截水沟和集水井,排水泵按消防负荷配电,同时做好防水处理和技术交底。
6 结语
供配电系统设计就是采取一切合理、恰当的技术手段,满足各种用电设备的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时考虑技术与经济的统一。虽然酒店工程供配电系统设计有一定难度,仍存在一些问题,但笔者相信,酒店建筑供配电设计是一个不断优化的过程,通过不断实践及总结,酒店建筑的供配电系统设计也将更加成熟、完善。

111920ltxnz9nsbb4wx7yg.jpg


111920qw5ud3z6bvgk2t35.jpg

全部回复(168 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发

    非常好的资料,学习了。

    2019-07-01 10:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2019-06-25 21:24:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明电路发生故障的原因和排除方法

摘要: 照明电路发生故障的原因和排除方法:1 电路发生故障的原因;2 故障的排除方法. 关键词: 照明 电路 故障 照明电路的故障据其属性,可归纳为漏电、过载、短路和开路四类。 1 电路发生故障的原因   (1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就会出现建筑物带电和电量无故增加等故障现象。发生漏电的原因归纳起来有以几下种:①施工中,损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。②线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。③违规安装,如导线直埋在建筑物的粉刷层内。

回帖成功

经验值 +10