本帖最后由 cadway 于 2015-3-9 15:29 编辑
关于平板式筏基受剪承载力验算诸位是如何考虑的?
说在前面
请诸位就专业问题做有针对性讨论,请勿发表空泛感想,以免占楼层导致专业性回答不能及时看到。
问题相关背景
GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》中的相关规定:
【规范正文原文】
【规范条文说明】
【问题】
目前工程界似乎已经形成一种共识,即高层建筑平板式筏板基础只需考虑冲切问题,无需考虑剪切问题。其根本原因在于,筏板基础在工作时处于双向受力模式,并非单向受力状态。
但地基规范8.4.9条却以强条的形式明文规定了平板式式筏基相关部位(距内筒边缘h0处、距柱边h0处以及筏板变厚度处)应验算筏板的受剪承载力。8.4.9条条文说明也直接指出了必须严格执行。而8.4.10条紧跟在8.4.9条后面随即明确给出了相应的计算公式。同样,8.4.10条条文说明部分也给出了相应解释及计算原理。
至此,有以下几个问题望诸位据理讨论:
1. 诸位是否依然觉得平板式筏板基础无需进行受剪承载力验算?
2. 如果认为需要验算,在实际工程中又是如何执行8.4.9条规定的?难道真是按照8.4.10条的规范公式去逐一验算么?
3. 如果诸位有按8.4.10条的公式进行验算的,那么又该如何在设计时具体体现呢(软件操作方面)?
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报