土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【CAD WAY 总结系列】关于梁板式筏基受剪承载力验算诸位是如何考虑的?

【CAD WAY 总结系列】关于梁板式筏基受剪承载力验算诸位是如何考虑的?

发布于:2015-03-10 22:45:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 cadway 于 2015-3-12 12:29 编辑

关于梁板式筏基受剪承载力验算诸位是如何考虑的?

说在前面

请诸位就专业问题做有针对性讨论,请勿发表空泛感想,以免占楼层导致专业性回答不能及时看到。


问题相关背景

GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》中的相关规定:
【规范正文原文】


8.4.11.png

8.4.12.png

8.4.12-1.png


8.4.12-2.png





【问题】
目前
工程 界似乎已经形成一种共识,即 高层建筑 筏板基础 只需考虑冲切问题,无需考虑剪切问题。 其根本原因在于,筏板基础在工作时处于双向受力模式,并非单向受力状态。
但地基规范8.4.11条却以强条的形式明文规定了梁板式筏基应验算筏板的受剪承载力(和平板式筏基不同的是: 8.4.10条只强调了平板式筏基相关部位需验算受剪承载力,但梁板式却直接强调了梁板式筏基的验算内容为抗弯计算、受冲切承载力计算、受剪切承载力计算,换句话说,受剪切承载力计算是梁板式筏基的必算内容)。8.4.11条条文说明也直接指出了必须严格执行。而8.4.12条紧跟在8.4.11条后面随即明确给出了相应的计算公式。同样,8.4.12条条文说明部分也给出了相应解释及计算原理。
至此,有以下几个问题望诸位据理讨论:
1. 诸位是否依然觉得梁板式筏板基础无需进行受剪承载力验算?
2. 如果认为需要验算,在实际工程中又是如何执行8.4.11条规定的?难道真是按照8.4.12条的规范公式去逐一验算么?
3. 如果诸位有按8.4.12条的公式进行验算的,那么又该如何在设计时具体体现呢(软件操作方面)?


8.4.11.png


8.4.12.png


8.4.12-2.png


8.4.12-1.png

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • hsxuying
    hsxuying 沙发
    来看看,小手一抖,拿币就走
    2015-08-31 14:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • ljy22052
    ljy22052 板凳
    学习学习,高人很多啊
    2015-04-08 16:37:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弯曲超长混凝土框架结构的温度应力研究

弯曲超长混凝土框架结构的温度应力研究

回帖成功

经验值 +10