土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【紧急求助】论坛大神请进:高层母线槽接地系统问题

【紧急求助】论坛大神请进:高层母线槽接地系统问题

发布于:2015-02-09 21:01:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。
事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。
再来说说实际施工,电井里面有一根接地扁铁(我查了很久不确定是什么用途,是否是链接局部等电位的),然后甲方就说如果我这个表箱的接地接到他这个扁铁上的话,他这个扁铁接的其他设备就有可能带电,所以不能接(建筑设计院的朋友也认为会可能存在这样的问题)。。。
那么问题来了。
1,是否真的有这样的问题存在,n线上可能存在的电流导致电井里的扁铁带电,以至于其他与其相连的金属外壳带电。
2,如果真的有这样的问题,除了把母线槽改为五芯,然后始端箱处采用总等电位接地连接外还有什么办法解决(系统内很要面子,总是不肯承认自己错了。。。而且要出联系单的话,估计有15个左右的小区都有这样的问题)
3,我自己呆呆的想,n线的电流是不是真的会把电流引到接地扁铁上,为什么不是经过n线(变压器出线电缆)回到变压器中性点的接地处。
4,如我第三个问题所想的那样,如何满足规范50米以上重复接地,这个规范含义究竟是什么。。

这方面真的很多不了解,希望大神,来规范最好,讲道理也可~~~
问题描述的比较繁琐。。没办法理科生语文不好。。见谅。。最后如果有专家。真的专家那种。。。希望站出来,我跟领导沟通沟通有机会请您来给我们培训培训。。

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • donyay
    donyay 沙发
    muyuyao 发表于 2015-2-14 19:12 当然我也提过这个事情,然后上面领导回答是“我把母线槽看成是电缆的一部分,把表箱看做配电总柜,有什 …没事考个古,没想到看到这么个帖子,也没想到系统内的设计院连IEC都不看……不过我接触的系统内的,没听说过这个问题啊,人家做的还可以监督站的朋友也不用太生气,生气也是没有用的,碰到这种问题,该提提,该整改整改,整改不完成不给竣工就完了
    2017-02-16 15:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • gaoyouxin2000
    gaoyouxin2000 板凳
    TN-C 系统IEC标准不推荐使用,PEN线会带电!TN-C 系统转为TN-C-S系统时必须在总配电柜处将PE线和N线分离,并在这里仅在这里一点接地,不能在其它配电箱处再进行重复接地!重复接地的危害很大!
    2015-10-14 18:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾报警系统形式的选择

在做一个小办公楼,没有喷淋但是有消火栓系统,请问这样的话是选区域报警还是集中报警?请解答 谢谢

回帖成功

经验值 +10