土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆沟内支架设置的提问。

关于电缆沟内支架设置的提问。

发布于:2015-01-30 09:33:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。
因为是在小设计院,所以土建什么也要做。
做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。
猎豹截图20150130091845.png
新手设计最先开始参照图集,按照规范 。
其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。
猎豹截图20150130092110.png
图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。

设计院的老师傅教我这样做。
电缆沟断面图-Model.jpg

双侧布置,下面的图是俯视图,意思是两侧支架错开布置,从剖面图看,两侧间通道宽度很小。
这样做可以吗?这是第一个问题。
第二个问题是
图集中关于锚筋的设置是这样的。
猎豹截图20150130092248.png
与老师傅做的不一样。
猎豹截图20150130093220.png
老师傅这样做。
我查看了04G362预埋件图集。
图集中锚筋的设置是向内弯的
锚筋到底如何设置?这是第二个问题。
这是我的两个问题。
希望高手们不吝赐教

猎豹截图20150130091845.png


猎豹截图20150130092110.png


电缆沟断面图-Model.jpg


猎豹截图20150130092248.png


猎豹截图20150130093220.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 迅捷斥候提莫

    楼主第一个交叉可以减少中间的检修通道间隔,个人认为错误,应该此处是走人的,且运行中的时候两侧支架上都放满电缆,无法错位躲开,而且沟越深,通道应该越宽~

    2018-04-19 14:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1492223843400
    膨胀螺栓固定会不会破坏防水层?
    2017-04-15 10:39:15

    回复 举报
    赞同0