土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可以用1P+N的漏电空开替代2P漏电空开吗
开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢

全部回答(49 )

  • 电气交流
    施耐德1P+N微断 是断开中线的 只是中线没有保护而已!
    2017-07-21 14:36:21 来自 PC 评论 举报
  • wtdz
    家用配电中用1P+N代替2P开关是偷工减料。单相回路1P开关只能断开一根电线,回路的另一根仍与电源相连,其他回路的剩余电荷就积聚在与电网没有切断的那一根导线上,容易造成触电事故
    2017-07-21 13:14:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。