土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道穿越人防的要求

消防管道穿越人防的要求

发布于:2015-01-28 21:02:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
穿越人防的消防管道安装图
1 、管道穿过人防围护结构安装示意图
1.png


2 、消火栓管道穿越防护单元
2.png

图一


3.jpg
图二


3 、喷淋管道穿越防护单元
在防护单元侧应在靠墙侧200mm内预留法兰盘,在战时安装防护阀门,图例见图3,实景图见图4:

4.png 5.png
图三
6.jpg


图四


4 、安装不规范(合能四季城)






序号
实景图
说明
1
8.jpg 7.jpg
喷淋穿越两个防护分区处
2
9.jpg
喷淋穿越防护分区进泵房
3
10.jpg
消火栓穿越防护分区进泵房
4
11.jpg
消火栓穿越防护分区进入非防护分区





1.png


2.png


3.jpg


4.png


5.png


6.jpg


8.jpg


7.jpg


10.jpg


11.jpg


9.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • dingwk003
    dingwk003 沙发
    本帖最后由 dingwk003 于 2015-1-28 21:51 编辑

    2015-01-28 21:48:28

    回复 举报
    赞同1
  • 吃恩陈
    吃恩陈 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-10-31 17:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 690 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新消规】中关于消防系统工作压力的描述

关于这个消防系统压力的的计算,假设有个静水压力为1MPa的建筑,估算其工作压力怎么也不会到达2.4MPa的建筑?规范8.3.2立面关于工作压力的描述也是有些不理解,请大神解答。

回帖成功

经验值 +10