土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高层建筑给水分区问题

关于高层建筑给水分区问题

发布于:2015-01-26 17:01:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
22层办公楼,一层是商业用房。1 层层高 5.60 m 2-5 层层高 3.6 m 6-22 层层高 3.4 该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。
低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、按《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。
    结论:o.28MPa供水压力设计可满足六层楼用水,为确保供水安全,可按五层楼直供用水考虑;
    2、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
    3.3.3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:
    1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;
    2 给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;
    3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;
    结论:五层楼以上用水,可按实情,选用贮水调节和加压供水方案,采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。
    2017-07-19 09:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    说的还是不明确啊
    2017-07-18 08:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高位消防水箱设置流量开关的问题

最新消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。是不是高位消防水箱的消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关来分别启动消火栓泵和喷淋泵?还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那最低报警水位又应该是什么水位呢?

回帖成功

经验值 +10