土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路压降疑问重重,寻求提供电压的方法

线路压降疑问重重,寻求提供电压的方法

发布于:2015-01-26 11:11:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。
1)A点与B点间的供电线路电缆有破损的可能
2)A点与B点的供电线路有多余盘旋的可能
请教专家是不是我对压降的思考方式理解有所偏差?或者是我还有哪些因素没有考虑的,现在我最想知道的我该怎么做才能提供的B点的电压,电压补偿柜的方式就不要提了。。。因为我测量B点分电箱旁已将并联225KVAR的电容补偿柜了。。。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1419155301622

    路过学习,每次都有新收获
    2015-02-04 22:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • 红谷
    红谷 板凳
    路过学习,每次都有新收获
    2015-02-03 14:11:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】如何安全用电,避免不必要的财产损失

导读: 坐在家中看电视,一瞬间,家里的所有电器都冒起了浓烟,相信谁遇到这种事儿都会吓一跳。9日上午,家住市区黄河七路渤海四路金金龙嘉园小区的张女士就被吓得不轻,几乎同时,她所住小区新1号楼的多位业主家中也发生了类似的情景。 业主:多户业主家中有不同程度的损失  “我当时就坐在沙发上看电视来,突然一下子,电视机就往外冒烟了,电冰箱和热水器还有挂在墙上的万年历也冒烟了,我真吓了一大跳。”张女士用手比划着当时电视机冒烟的情景告诉记者,她家里几乎所有的电器都被烧了,让她心疼不已,而她的邻居也都损失不小。

回帖成功

经验值 +10