土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线供电,负荷全为400w,220v投光灯,配电控制?

三相四线供电,负荷全为400w,220v投光灯,配电控制?

发布于:2015-01-22 09:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。

打算做如下配电,各位大师看看是否合理?

180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。

功率因数0.85,广告灯为全开状态,计算每相电流Ia=Ib=Ic=24kw/(220*0.85)=128A 选200A的塑壳断路器,主电源电缆 架空敷设,选交联聚乙烯绝缘电缆YJLV 3*95+1*50的


照明配电-Model.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • huangleijie
    huangleijie 沙发
    hanzhg54 发表于 2015-1-23 18:30 只有一个建议,别忘了灯具外壳接地。同意 楼主
    2015-02-13 16:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • tangshangjin
    tangshangjin 板凳
    进来学习学习
    2015-02-13 16:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多