上图为简易系统图,在正常备自投实验时,如果是一段,会合备变高压侧开关及601开关,如果是二段则合备变高压侧开关及602开关,合上后高厂变与高备变并列运行。近期在实验时有时出现合上备用电源开关后,立即跳闸的情况,之前601正常、602会跳闸(二段所带负荷较大、一段基本无负荷);现在602正常,601会跳闸(一段负荷较大、二段基本无负荷);高厂变曾出过短路故障,返厂更换绕组。两台变压器选型无问题,满足并列运行的条件。在高厂变返厂更换线圈前试验正常。
请大家帮忙分析一下原因,另外这种方式下,并列时环流怎么计算,麻烦赐教,我想算一下环流、在与并列时电流表指示的电流对比一下,看下是否是因为高厂变更换绕组后阻抗值有变化,我们没有测变压器阻抗的仪器。

jiantu.JPG


jiantu.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发


    601图上标了,就是备用电源进线,保护是常规保护,不是综保
    2015-01-29 12:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • lkj_cscec
    lkj_cscec 板凳
    我也求踢教
    2015-01-29 09:45:29

    回复 举报
    赞同0