本帖最后由 版专攻 于 2015-1-21 14:18 编辑
稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
(
1
)稳压泵启泵压力
P1
(当稳压泵设置在屋顶时):
●稳压泵启泵压力
P1
(
MPa
)>
(15-h1+h2)
×
0.01
h1
——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(
m
);
h2
——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(
m
);
●稳压泵停泵压力
P2
(
MPa
)=
P1
(
MPa
)+(
0.05~0.07
)
(
MPa
)
(综合考虑稳压泵启泵次数的经验值)
按
150L
调节容积复核稳压泵启泵次数不大于
15
次
/h
(以上内容来源于江苏消规问题解答,谢谢原作者)
在看某个群讨论的时候突然对
h2
的出现比较奇怪,上午画了两个示意图,吃饭的时候突然想到个问题,发现两个图可能都不对,现在发出来,就几个问题供大家共同讨论:
1.
屋顶稳压设备的吸水管是从水箱直接抽水还是可以从消防水箱出水管上抽水?
2.
屋顶消防水箱出水管上设置的流量开关是装在稳压泵出水管前还是后?
3.
两图中止回阀
2
是否需要设置?
4.
h2
在图一中是否应该减掉
?
为什么?
5.
屋顶稳压设备自喷和消火栓是否可以合用?
Ps
:敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除
10
土木币,认真回复,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作!
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句(1)流量开关应设在自流管的闸阀与止回阀之间,如果设在稳压设备后,会很容易产生误报,引起主泵误启动。这样设 另一个好处是避免主泵开启后对流量开关的冲击。
(2)流量开关的动作流量应该要比稳压泵的流量要大,在2.5~5L/s左右。稳压泵解决的是泄漏量,流量开关是与主泵联动,不可能管网一点流量就启动主泵,这样反而引起误动作。
个人觉得这流量开关不设为妙,但规范条文说得不清楚,用于消防上的流量开关样本暂时又找不到,现阶段只能一并设上,有待工程验证。
回复 举报
回复 举报