土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《砼规》对短柱要高求比《高规》《抗规》都严,不知道有多少人违反强条了

《砼规》对短柱要高求比《高规》《抗规》都严,不知道有多少人违反强条了

发布于:2015-01-20 10:41:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《砼规》对短柱要高求比《高规》《抗规》都严,不知道又有多少人违反强条了,还不知道。
1、先看《抗规》6.3.7条,只是对剪跨比小于2的框架柱箍筋间距不应大于100mm。
同时满足体积配箍率不小于1.2%,9度一级时不小于1.5%

抗规6.3.7条.png

2、再看《高规》6.3.4条,也是对剪跨比小于2的框架柱箍筋间距不应大于100mm。
高规.png
所以我们在施工图绘制过程中大多数都是对于短柱都是按上述要求进行设计的。


3、 当你看到砼规11.4.12条时,对于剪跨比不小于2的框架柱,不但要满足箍筋间距不
小于100mm,同时箍筋间距还要满足一级抗震框架柱的要求。即纵向钢筋直径的6倍。

砼规11.4.12.png
比如说我们柱纵筋用到16或14时,他们的6倍直径才96或84,是不满足强条要求的。
从规范的发行时间来看,《砼规》是最新实施的规范,应该以《砼规》为准,所以
通常做法对短柱箍筋间距100mm,极有可能不满足强条要求。


高规.png


抗规6.3.7条.png


砼规11.4.12.png

全部回复(139 )

只看楼主 我来说两句
  • depressky
    depressky 沙发

    柱子配筋应该都蛮大的吧,不过应该注意

    2018-11-15 08:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • 两个苹果
    两个苹果 板凳

    学习了。。。果然是这样的


    2018-09-23 14:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】独基+防水板中防水板控制截面位置

看了朱总地基基础设计讲到独基+防水板设计时,计算防水板时将防水板分成柱下板带和跨中板带,然后给了个各截面弯矩分配系数。截面位置描述:端跨:边支座截面负弯矩,跨中正弯矩,第一内支座截面负弯矩。内跨:支座截面负弯矩,跨中正弯矩。求大神给说下这些截面位置到底指的哪里?

回帖成功

经验值 +10