大家帮我看看我这个水箱的水位满足《新消规》吗?

发布于:2015-01-19 15:39:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑

2222222111.png 222223333333.png 133333333333333333333.png第3个合理吗?

2222222111.png


222223333333.png


133333333333333333333.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 戏当生活
    戏当生活 沙发
    出水管最好由水箱底部接出,比如第二个图,但是第二个图的出水管还需要设置旋流防止器吧。另外如果这个水箱是储藏生活用水的水箱的话,根据建规规定,进水管应高出溢流管喇叭口上边缘150MM;如果水箱是储存消防用水的话,进水管高出溢流管喇叭口上边缘50mm应给就没有问题。
    2015-02-12 18:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 太阳当空照
    chencaihua 发表于 2015-1-20 08:52 最大的问题是吸水管竖向管段会聚气,加个排气阀吧。建议屋顶水箱最好还是从底部出水,侧面出的话,确实影响 …稳压泵 的接入口 也要像消防泵一样保证在最低水位的要求吗? 火灾的时候 消防主泵启动 稳压泵不是就停止了么
    2015-02-07 11:26:07

    回复 举报
    赞同0