土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:这食品废水改造项目方案可实施性如何

求助:这食品废水改造项目方案可实施性如何

发布于:2015-01-19 13:04:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有个食品废水改造项目,想要简单计算下看看可行性,我真的是新手+外行,不是特别确定自己的计算过程准确性,高手能帮我简单判断下嘛。。。

大致情况是这样:
日处理量70t/d,生产时间14h(流量平均),进水COD2000,出水COD500

目前现场:调节池15m3、气浮5t/h、3座SBR池共60m3(20m3+20m3+20m3)。。。等

实际问题和改造内容:3座SBR都已老化,没办法正常处理了,得换;现在将3座(或者其中2座)SBR都更换为接触氧化池。不知道未来处理的池容是否够用、接触氧化的停留时间是否合理。

我通过容积负荷方法计算的池容,容积负荷取1.5kgCOD/(m3·d)
V=[Q*(La-Le)]/M → V=[70*(2000-500)]/1.5=70m3,这是填料容积,我就将其充当有效容积来用了。。70m3略大于60m3(3座SBR池),这样影响大吗?


计算过程.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 张夏菡菡
    张夏菡菡 沙发
    内容太简单了
    2017-06-05 15:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • bingtangdunxueli
    我还没遇到过这种情况,这次学到了
    2015-03-03 10:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活性污泥法需氧量计算方法比较

活性污泥法需氧量计算方法比较

回帖成功

经验值 +10