土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能否实现倒闸操作时照明电路自动合闸

能否实现倒闸操作时照明电路自动合闸

发布于:2015-01-16 15:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教大家个问题,我们这地下停车场的照明控制,基本情况是这样:
1、所里两路电源过来送到双电源转换开关,然后送下去 到接触器 , 再到各路的1P开关, 成套柜门上有启动按钮(手动和自动)
2、照明通过DP线 连接上位机可以从控制室远程控制,
但是目前有这种情况,变电所一倒闸操作,照明全黑,必须通过控制室远程手动启动照明或者现场手动启动照明。
我想问下能不能实现 ,双电源一路电一失电,接触器失电释放,另一路电源投入后,照明可不可以实现自动合闸恢复照明! 思路是怎样的? 谢谢了!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • congbohao5
    congbohao5 沙发
    谢谢 区管指点!
    2015-01-23 22:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • 易文
    易文 板凳
    改造接触器回路中的失压保护部分(自保接点回路),与双电源切换的延时相配合。

    因双电源切换有延时(一般设3秒),建议把双电源切换延时减小到1秒,再在接触器回路并接一只时间继电器,其“常开延时断开”接点并接在接触器自保接点上,时间继电器延时3秒。
    2015-01-21 09:36:21

    回复 举报