土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池板底与泵房板底标高是否必须一样高?

消防水池板底与泵房板底标高是否必须一样高?

发布于:2015-01-13 21:09:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2015-1-13 21:29 编辑

我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:
图一.png
如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图:
图二.png

通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。

图三.png
图一这种做法表面觉得比图二做法不经济,但实际他对消防比较有利,因为他实际储水量比需要的理论水量多,他无非当火灾时用到最低水位正好跳泵,此时他最低水位以下水就是不能满足自灌可能用不到。

图一、二都是独立建造的消防水池和泵房
欢迎大家就这两种做法发表你的高见,或提出你的第三种做法。


图一.png


图二.png


图三.png

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • babeimozun
    babeimozun 沙发
    banruos 发表于 2015-1-13 21:34 还有的是把消防水池做在水泵房的上面!还有一种方案是采用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.
    2015-11-11 13:41:11

    回复 举报
    赞同1
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    本帖最后由 造杯水 于 2015-1-15 08:12 编辑 蛋香炒饭 发表于 2015-1-14 21:19 我明白了,咱俩的分歧就在于前辈要保证在火灾延续时间即使消防泵停止再启动也能满足自灌。考虑到备用电 …消防泵启动后随时有跳泵的可能,不是你认为的不应该停止。规范往往讲究的是最不利情况。其实消规上的内容在消防泵图集和技术措施上能找到相同的内容。是把以前的技术措施整合到规范上。当然也有新的理念,如稳压泵部分等。
    2015-01-15 08:08:15

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?

一个厂区,消防水源是井水,如果用轴流深井泵提升的话,是否要建消防泵房?

回帖成功

经验值 +10