这是一位同行发来的问题,讨论很久,没有结论,贴到这里来,请高手指点:
一个用户的功率因数达不到标准,被供电局罚款,后经过改造,加装补偿柜,补偿后功率因数达到0.95-1左右,不罚款了。但是问题出现了:
月底抄表时,供电局总表比用户分表总和多了8000多度。后来关闭电容器组。过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。每个月用电在5万度左右,这是怎么回事?
就是说:当电容柜投运时,供电局的计费表会多计费,或者说是电容柜会增加有功电量的消耗?相反,电容柜不用的时候,反而用电量反而减少?
这里:供电局是高压计量,用的是电子式多功能电能表。用户是自己装的,用于部门考核的机械式有功电能表,装在低压端。
不补偿,
每月罚款约1000多元,但是投运补偿柜,电费多5000~6000元。
现在,为了减少电费,用户宁愿让供电局对功率因数来罚款,而不愿投运补偿柜。
用户是大型酒店,用电设备就是一些中央空调、电锅炉、照明,等等。