土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构节点深化后的成果,到底有没有经过设计验算复核啊?

钢结构节点深化后的成果,到底有没有经过设计验算复核啊?

发布于:2015-01-12 14:57:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
比如说密集焊缝的热应力?
焊缝过多对钢材的损伤?
钢筋穿型钢对节点强度的削弱?

这些东西经常深化公司做完就算了,如果要复核该怎么复核呢?每个节点都用有限元分析吗?

还是说这些削弱和损伤实际上是不重要的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • kv123
    kv123 沙发
    wxd2000___ 发表于 2015-1-14 17:03 前两条在节点设计时要尽量从构造上避免,第三条规范上有的规范上有,但是实际上深化后不做的也挺多的,所以有此一问
    2015-01-14 17:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • wxd2000___
    wxd2000___ 板凳
    前两条在节点设计时要尽量从构造上避免,第三条规范上有的
    2015-01-14 17:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多