如题,实际工程中房间布局也不规则,最不利点可能是走道,或者单独一个喷头,无法框出160平方的面积

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • haorantongzhi
    haorantongzhi 沙发
    幼儿园,轻危险级,局部如下图所示。
    2015-06-08 21:35:08

    回复 举报
    赞同1
  • 嗜血蚂蟥
    嗜血蚂蟥 板凳
    最不利面积,先在最远处有PL线框出,然后用天正的喷淋计算命令,选择闭合PL框 ,此即最不利点作用面积。 最不利点作用面积不一定是规则的矩形,工程不一样,形状也不一定一样。
    2015-03-06 18:12:06

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注意了,马鞍山,生活泵房要和消防泵房分开

今天收到甲方的来函件,这个项目是2012年设计的,我现在做后期服务1.无问题,原设计是0.25MPA2.这一条,我有点不知所措了。不知道这一点的依据是什么,求指教。消防泵只有火灾时才启动吧,怎么会用来补水。实在费解3 加设置4.原设计满足要求5.纠结要不要改图。毕竟2012年的图纸了6.这条,我仔细看了下,所谓的污水管道是指泵房集水坑的排水,应该不算吧,顶多把这排水管从边上绕开。