本帖最后由 王冲jeremy 于 2015-2-27 20:54 编辑

G0.9-0.7中的0.9平方厘米和0.7平方厘米 都是指的是每100单位的配筋面积(系统Sb设置的数值,在satwe接PM生成数据中的设配筋信息板块有体现),不是每米。如果按照一米算的话就会出现双肢箍直径8@100的配筋面积为50.3*2*10=1006=10.06平方厘米 而不是按照satwe算出来的1.006。
所以配筋的话,假设按照三级钢双肢箍配筋:10@100/200就行
加密区:(肢数)2X(单根截面积)78.5X(计算间距Sb)100/(加密间距)100/(单位换算)100=1.57cm2>0.9
非加密区:(肢数)2X(单根截面积)78.5X(计算间距Sb)100/(非加密间距)200/(单位换算)100=0.78cm2>0.7
满足要求!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • tk921116
    tk921116 沙发
    那个应该是G0.9--0.7吧,这个表示的加密区和非加密区,算箍筋,当取直径为8的,间距为100,3.14x4的平方x2x1=100.48平方毫米=1.0048平方厘米(最后乘的那个1是根据satwe里面那个sb来的,规定了只能是100,所以100除以间距100,得到1,也就是8@100,当间距为200时,100/200=0.5,根据前面那个公式得到0.5024平方毫米,8@200),根据这个公式可以算配筋的时候里面箍筋怎么配了
    2015-01-13 13:21:13

    回复 举报
    赞同1
  • 隐为者
    隐为者 板凳

    不错不错,多谢了

    2018-05-23 08:19:23