土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规范每栋要水泵接合器,离室外消火栓15-40m,那不是小区满地都是室外消火栓?

新规范每栋要水泵接合器,离室外消火栓15-40m,那不是小区满地都是室外消火栓?

发布于:2015-01-07 10:27:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距 室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m.

7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个.

为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m就有一个 室外消火栓。简直赶上路灯数量了!这难道是规范的先进性。


全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 海上生明月214
    报警阀全部设在水泵房是不合理的设计,报警阀都分散了,水泵接合器更要分散,不过并没有要求室外消火栓和水泵接合器一一对应,每栋楼每个系统都要设一个水泵接合器,那么多水泵接合器,不一一对应的话很可能都会接错,水泵接合器总的数量要不低于各系统的设计流量。
    2018-10-14 09:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • sky1412
    sky1412 板凳
    室外消火栓的数量是依据消规7.3.2而确定,而不是楼主说的这几条水泵接合器的布置要求
    7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
    2017-10-17 17:15:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柯列布鲁克-怀特应该怎么解啊?

就是新《消防给水及消火栓系统技术规范》中63页的公式10.1.2-2,就λ解不出来?最好使用excel解的,谢谢各位了

回帖成功

经验值 +10