土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享两台断路器一用一备原理接线图?!望指点!

分享两台断路器一用一备原理接线图?!望指点!

发布于:2015-01-05 10:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示:
说明:万能断路器为ABB-Emax开关;1YU、2YU为欠压脱扣器;1D、2D为欠压脱扣器的电子延时装置;1ZJ为中间继电器。
需要特殊说明的是常开点(D13、D14)为欠压脱扣器的辅助开点;此图想要实现的功能是当转换开关打到自动档位,其中1台万断工作(合闸),另外一台不工作(发电机为备用电源)。
请问:1、这个原理图是否能实现上述功能?若有缺陷望高人指点!
2、我看Emax说明书上有这么一句话:如果合闸线圈与欠压脱扣器共用一个电源,若需要在辅助电源恢复后自动合闸,则需要有欠压脱扣器常开触头(D13、D14)与欠压延时装置(1D,2D)组成外部电路来实现。那么请问这个欠压常开触头(D13、D14)该如何处理呢?是不是如图所示的接法?!
如果有更好的图,望分享!

一次主接线图.jpg


1QF原理接线图.jpg


2QF原理接线图.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lzchengyang
    lzchengyang 沙发
    意思是我人为的去合闸二台断路器
    2015-07-10 13:00:10

    回复 举报
    赞同0
  • lzchengyang
    lzchengyang 板凳
    这二个的时间差能不能躲过哟?

    2015-07-10 12:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器电流方向问题

各位大神,本人最近工作中,遇到这样的问题,塑壳断路器和框架断路器,电流流过的方向,一般都是从断路器的上进下出,若发电方向电流从断路器下进上出,对断路器是否有影响?是否可行?求教!

回帖成功

经验值 +10