双电源切换箱数量的问题

发布于:2015-01-02 12:06:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liushibo422
    liushibo422 沙发
    一般这种线路不会特别长,设在一起用一套双电源切换!并电缆!
    2015-01-09 10:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • tenglongyu
    tenglongyu 板凳
    就消防,还是分开的好
    2015-01-07 18:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多