土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22库温-10,压力2.2KG什么情况?回气无霜

R22库温-10,压力2.2KG什么情况?回气无霜

发布于:2014-12-29 16:14:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一蛋糕小冷库
修理后情况
R22制冷剂,库温-10,压力2.2KG什么情况?
换过膨胀阀的。
回气无霜。冷风机要工作4小时以上才会结霜,DD型冷风机
温控5小时化霜一次,
用户要求打到-15度,
但是机器拉一天才-13度
3P机拉20立方

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 花生cr
    花生cr 沙发

    不错的资料,谢谢分享
    2016-04-13 00:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 板凳
    压缩机排量不够了 ,或者库内热量太大
    2015-11-29 10:32:29

    回复 举报
    赞同0