土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮看看我的问题(如图)

大家帮看看我的问题(如图)

发布于:2014-12-27 13:20:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中是2台变压器到高压进线柜母线桥,墙外是管形目线,墙内是封闭目线桥。,还有一段高压联络母线桥。


问题1:变压器到高压进线柜母线桥的相序不对就要换相,但是现场有人说可以不换。直接连起来就可以了。

问题2:高压联络母线桥你们一般哪个做法。

问题3:高压柜顶上面都会有一个大孔,我们作母线桥的时候,母线箱是不是不能把哪个孔给挡住了。(哪个孔好像是用来锁母排的螺丝,好穿主母排,泄压等)

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sangewain
    sangewain 沙发
    youmeyer 发表于 2014-12-31 12:48 2段高压母线联络必须相序一致。如果2段高压母线联络相序一致的话,两个变压器到进线柜的相序就可以不一致都没事吗?因为当时现场有人同我说两个变压器到进线柜的相序可以不一致都没事的。
    2015-01-15 16:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • sangewain
    sangewain 板凳
    electricity 发表于 2014-12-30 15:44 楼主你的图中10KV进线部分的高压柜背后没有一个“背包”吗?什么背包什么背包
    2015-01-15 16:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个计量数据差距太大的问题

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS 一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表 先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师帮帮忙

回帖成功

经验值 +10