审查内容:
1. 设计文件审查
(1)设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议记要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文;
(2)计算书是否完整;
(3)施工图设计深度是否符合规定;
(4)签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。

--------------------------------------------------------------------------------
2.地下汽车库
(1)地下车库排风;
(2)排风系统防火阀;
(3)地下车库设送风系统;
(4)排风(烟)系统风口。

--------------------------------------------------------------------------------
3.高层建筑防、排烟
(1)自然排烟的开窗面积、方位;
(2)机械防烟风量计算、系统位置;
(3)机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置;
(4)通风和空调系统的防火措施;
(5)有害气体排放。

--------------------------------------------------------------------------------
4. 空调、通风
(1)系统设置;
(2)新风量、正压值;
(3)调节阀设置;
(4)保温材料。

--------------------------------------------------------------------------------
5.锅炉房
(1)锅炉房布置;
(2)锅炉房泄压面积计算;
(3)油、气系统符合设计规范;
(4)锅炉房、控制室和化验室等环境符合卫生标准。

--------------------------------------------------------------------------------
6. 燃气
(1)气管道布置;
(2)进户管设置;
(3)燃气管坡度;
(4)燃气管安装几调试。

--------------------------------------------------------------------------------

审查要点:
1.设计计算书
(1)空调通风
应视工程繁简程度按有关规定进行计算,采用计算机计算时,应注明软件名称。对恒温恒湿及有特殊要求的空调系统应绘制I-d图。——DBJ 08—64—97第4.7.10条
(2)锅炉房部分
A.2台及2台以上锅炉共烟囱的烟道、烟囱应有水力计算;
公称直径大于或等于150mm热水管道应有应力计算及固
B.定支架推力计算;
C.应有热水管道水力计算。——DBJ 08—64—97第4.7.10条
(3)燃气部分
煤气(天然气)管道应有水力计算(100M以上高层或水平管道较长者)。——DBJ 08—64—97第4.7.10条

--------------------------------------------------------------------------------
2.地下汽车库
(1)地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数不应少于6次/h。——GB 50067—97第8.2.4条
(2)排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀,当烟气温超过280℃时自动关闭,排烟风机也联锁关闭。——GB 50067—97第8.2.5条
(3)对无直接通向室外的地下汽车库,在设置机械排烟系统时,应同时设置送风系统,且其送风量不宜小于排烟量的50%。——GB 50067—97第8.2.7条
(4)当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。——GB 50067—97第8.2.6条

--------------------------------------------------------------------------------
3.高层建筑防、排烟
(1)高层建筑的防烟楼间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然排烟或机械排烟系统。——GB 50045—95
(2)采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
A.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00 m2。
B.靠外前公德防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和
C.不应小于2.00 m2。
D.长度不超过60M的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
E.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
F. 净空高度小于12M的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。——GB 50045—95第8.2.2条
(3)机械加压送风量及各种部位的余压值以内感符合下列要求:
A.防烟楼梯间为40Pa~50Pa。
B.前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa~30Pa。——GB 50045—95第8.3.7条
(4)加压送风机的位置及新风入口处应不受火烟的威胁。——GB 50045—95第8.3.7条
(5)排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。——GB 50045—95第8.4.4条
(6)风空调系统的风管在穿越防火区时,在防火前公出应设置防火阀,在穿越变形缝的两侧应设置防火阀。——GB 50045—95第8.5.3条
(7)厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,应采取防止回流的措施
(8)或在支管上设置防火阀。——GB 50045—95第6.4.1、6.4.3条

--------------------------------------------------------------------------------
4.空调、通风
(1)通风空调系统设置应合理、相关设备的选用应满足功能要求。——GBJ 19—87
(2)通风空调系统应注意空气品质,合理设计新风、排风系统,且按房间性质控制其正压或负压值。——GBJ 19—87
(3)室内保持正压的空调房间,正压值不应大于50kPa(5mmH2O)。——GBJ 19—87第5.1.3条
(4)通风、空调系统应设置必须的调节风阀,满足风量分配的要求。——GBJ 19—87
(5)各风口形式和位置布置应合理,满足气流组织的要求。——GBJ 19—87
(6)多层和高层建筑的机械送排风系统(包括空气调节的新风系统的风管,横向应按每个防火分区;竖向可每隔五层设水平集合管,分别连接各层的送排风支管;当送排风支管采取防止回流措施时,每个垂直风管所管辖的楼层数,不应超过十层。——GBJ 19—87第4.6.29条
(7)可燃气体管道、可燃液体管道和电线,不得穿过风管的内腔,也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道,不应穿过通风机室。——GBJ 19—87第4.6.30条
(8)通风和空气调节系统的保温材料、消声材料及其粘结剂等,应采用非燃烧材料。——GBJ 19—87第4.6.35条

--------------------------------------------------------------------------------
5. 锅炉房
(1)燃油锅炉房的日用油箱,重油不超过5m3,柴油不超过1 m3。当锅炉总容量较大,1 m3不足供应20min可放大至30min耗油量,但不得超过2 m3。日用油箱间应设防火墙与其他房间隔开,设甲级防火门,并设灭火装置。——GB 50041—92第13.1.1~13.4.2条
(2)锅炉房每层至少有2个出口(当炉前通道总长度不超过12M,且面积不超过200m2时可设1个)——GB 50041—92第5.3.6条
(3)锅炉间外墙或屋顶至少有锅炉占地面积(包括锅炉前后左右1M的检修场地)10%的泄压面积。——GB 50041—92第2.1.7条
(4)锅炉本体各连接管均采用无缝钢管(焊接钢管只能用于压力小于1.0MPa,温度低于200℃的地方)。——GB 50041—92第14.5.1条
(5)排污须考虑一次性汽排放和排污水的降温措施。——GBJ 15—88(97)第3.8.10条
(6)锅炉房内的噪声应满足职业卫生要求,控制室化验室等的噪声不应大于70dB(A)。——GB 50041—92第6.3.2条
(7)锅炉房的烟气排放应满足项目环评要求。——GB 50041—92第2.0.4条
(8)当2台以上的燃油燃气锅炉共用烟囱,水平烟道的长度超过5M应有泄爆装置。——GB 50041—92第2.0.14条

--------------------------------------------------------------------------------
6.燃气
(1)煤气管道不应穿越卧室和起居室等,特殊情况必须穿越浴室、厕所吊顶(垂直穿)和客厅时,应加装套管。——DBJ 08—10—92第3.4.8条
(2)煤气热水器的排烟管不得接入垂直排气管道中,应直接接到室外。——DBJ 08—20—98
(3)燃气立管不应穿越楼梯间,水平穿越应加装套管。——GBJ 16—87第7.4.1条,GB 50045—95第6.2.5.3条
(4)进户管处应示有安装补偿器的平面位置。——DBJ 08—10—92第3.3.4条
(5)煤气管道采用螺纹连接的填料应采用四氟乙烯生料带。——DBJ 08—65—97第9.2.22条
(6)煤气管道穿墙和穿楼板时应装套管,套管与煤气管之间应用麻丝填实,有、并用不燃材料封口。——GB 50028—93第7.2.21条
(7)套管及套管内的管道应无接缝。——DBJ 08—65—97第3.4.7条
(8)室内煤气管道安装时应设坡度,坡度方向为小管坡向大管,
大口径坡向集水管。——DBJ 08—10—92第3.4.8条
(9)室内民用户管道严密性试验压力为6000Pa,15min内不下降。——DBJ 08—65—97第10.5.3条
注:以上(5)~(9)可为施工说明的内容。

--------------------------------------------------------------------------------
7.设备材料选用
(1)应注明规格、型号、性能等技术指标。
(2)质量要求必须符合国家规定的标准。
(3)禁止淘汰产品的选用。
(4)除特殊要求的材料、专用设备外,不得指定生产厂及供应商。——中华人民共和国国务院令,第179号。


+++++++++++++ ++++++++++++++++++ 结束 ++++++++++++++++++ +++++++++++++






2834314_024911352000_2.jpg

全部回复(99 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    楼主辛苦,谢谢楼主的分享!

    2019-07-10 17:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • xxhs668
    xxhs668 板凳

    谢谢分享

    2017-12-19 14:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何清除壁挂炉内部存在的污垢

壁挂炉内部污垢太多会导致管道堵塞,不能正常工作,降低燃气壁挂炉工作效率,降低使用寿命等危害;今天告诉大家,科学的清洗工作程序:第一步:清水清洗。将清洗设备和壁挂炉连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。第二步:剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

回帖成功

经验值 +10