土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器AC相短路原因

变压器AC相短路原因

发布于:2014-12-22 15:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 fu_junchun 于 2014-12-23 16:33 编辑

因供电局计划停电,公司租柴油发电机发电。市电断电后将变压器低压侧断路器断开并且摇出, 高压断路器未分闸。
1、在市电送电前将柴油发电机线路拆除,
2、低压侧断路器未合闸
3、市电供电5-6秒后变压器A、C相击穿,
请问在市电断电的状态下变压器低压侧断路器分闸摇出,柴油发电, 零线直接接零排上和变压器共零,对变压器有没有影响,还有哪些原因造成AC相击穿
123.jpg 1234.jpg 12345.jpg 123456.jpg

123.jpg


1234.jpg


12345.jpg


123456.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 冒牌电老虎
    想进设计院 发表于 2014-12-22 16:09 恩,不知道问什么。说得前后矛盾。不知道他是问的市电恢复供电后AC短路?还是发电机接好后出现AC短路? …你看看我回复时间,和他重新编辑的时间,动动脑筋,好吗
    2014-12-23 18:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    按楼主的描述,操作没有大问题,应该是变压器高压侧故障。
    2014-12-23 18:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全使用浴室防水插座

地球人都知道现在的浴室插座加防溅盒根本不防水。可是市场上又没有真正防水的浴室插座。 关于浴室防水插座介绍一些细节,供大家参考。1、外壳防护级别有一个国际标准,防护级别IPxx表示,“防溅盒”防护级别:IP44只能防溅水。真正可以防水的防护级别:IP66,就是四面八方猛烈喷水滴水不进,浸泡1米深水中1小时不进水。所以说防护级别:IP66才是浴室防水插座应该达到的级别。2、普通插座或者普通插座加防溅盒,使用中大家发现洗澡后或者梅雨季节,墙壁上插座上、防溅盒里面会有很多水珠甚至于有水流下来。实际上根本就没有起到防水作用还误导大家,名字居然叫防溅盒、防水盒、插座防水盖,祈祷我们没有发生财产人身安全事故。