为什么地下室底板外墙施工缝留在底板以上300?
为什么地下室底板外墙施工缝留在底板以上300?
这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?
发布于
2014-12-15 07:35:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
co1445476978516
谢谢楼主分享
2016-04-26 11:19:26
来自 PC
评论
举报
yiyijinsim
仅仅为了施工方便?直接留在底板不是更方便,留在底板上300还得挂模。施工缝的留置原则是什么?就是留置在受剪力较小且便于施工的位置。地下室外墙的设计原则,一般以底板和顶板作为支座,承受来自外墙填土的土压力,剪力最小的位置是在跨中,支座剪力最大,为一次线性分布,但为了综合考虑,只能取剪力相对较小,又便于施工的位置,就是底板往上300m,所以能多往上挂模就多往跨中靠近点吧。