土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新火警规对不设报警系统的建筑物消火栓按钮启泵的问题

新火警规对不设报警系统的建筑物消火栓按钮启泵的问题

发布于:2014-12-09 17:43:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法:
1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。
2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号,由联动控制器联动启动消火栓泵。
3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。
个人偏向于做法2,既能启泵又能返回消防栓位置的报警信息。在整个厂区都不设火警的时候,就按做法1做。不知道大家是怎么做的,做法3是否可行?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qidey
    qidey 沙发
    我赞成“做法2”
    2017-01-23 15:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • qidey
    qidey 板凳
    我接到一个住宅商业小区项目的图纸,住宅是按“做法三”,虽然可以正常启动消火栓泵,但消防中心无法接收到火灾的准确位置。
    2017-01-23 15:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地电阻1欧姆的问题

接地电阻1欧姆的问题,现在规范不再硬性要求1欧姆的标准,但工程电阻检测中还是按1欧姆,怎么协调?

回帖成功

经验值 +10