土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖循环水泵的入口压力问题

采暖循环水泵的入口压力问题

发布于:2014-12-09 09:47:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今年做了几个高层采暖项目,末端有的是暖气片。有的是地板辐射。

做为闭式在采暖的循环泵入口压力应该是和什么有关呢?


项目如下:

地板采暖,最高层 50米,闭式循环。循环泵扬程44米,泵入口压力在正常运行时为0.3Mpa,出口压力 0.75Mpa

1、我一直以为这个压力应该是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力损坏了0.2MPA?

2、如果那么出口压力超过0.8mpa,那么超过地暖的承压能力怎么办?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    谢谢楼主了!!!

    2019-07-19 17:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • leopard1986
    leopard1986 板凳
    循环泵的压力与楼高无关,补水泵的压力需要考虑楼高
    2015-03-26 13:41:26