土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于家用3相电,如果某一回路相电缺失,如何切换到另外的正常线路上来?

关于家用3相电,如果某一回路相电缺失,如何切换到另外的正常线路上来?

发布于:2014-12-06 21:25:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天,印度的监理把我拉去开会,问了我一个问题,如下:
家用电是3相进线到总配电箱,所有回路引出均为单相电。那么问题来了,如果发现家里的A相线路电压缺失,原因可能是配送到配电箱的三相电的A相断线,为了保证该相上所有回路正常供电,如何切换到另外B相或C相正常有电的线路上来?
我的回答是:如果出现这种情况,该当首先检查上级供电线路,然后恢复供电。这个问题,我没遇到过,请大家帮忙看看,是否会出现这种问题及原因,然后如果按他的要求,该怎么处理?
谢谢大家!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 威武李大侠
    mjgdqhl 发表于 2015-6-29 10:14 俺也碰到这种情况,把故障相接到负载小一点的另外一相上临时应急使用一下。立即查找故障点修复后恢复原来的 …他要atuo 切换 真是日了狗了 ,后面给了他一个接触器的图,让他自己玩去了
    2015-07-11 17:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • mjgdqhl
    mjgdqhl 板凳
    俺也碰到这种情况,把故障相接到负载小一点的另外一相上临时应急使用一下。立即查找故障点修复后恢复原来的运行方式。
    2015-06-29 10:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于开闭所进线电缆问题

开闭所带12500kVA选什么电缆进线?求高手回答下。变电站距离开闭所2000米左右。

回帖成功

经验值 +10