土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于超高层的电气问题

关于超高层的电气问题

发布于:2014-12-05 15:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来这里求助一下:
我现在有一个项目,是在一个超高层的方案阶段:一个住宅项目,120米高。
1、这样的项目,在供电方面有什么特殊的要求吗?(与高层不一样的?)。比如:可以不用中间层设变压器,在地下车库直接变压器供电带完吗?
2、《火警》新规范中有一条:
3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
这个意思,是不是指,要在避难层专门设一个火灾报警及联动控制器,来带上面的消防报警与联动设备。
比如:这个120层建筑有两个避难层,就要在两个避难层各设一个控制器吗?要分开来带,不能让消防线路经过避难层,是这个意思吗?

求高手指点。谢谢~

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是大毛毛啊

    好久之前的帖子了


    2018-12-05 14:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    miaozq86 发表于 2014-12-17 13:36 只是报警信号线不跨越避难层,你在每个避难层做一个区域机,井里就行,CAN总线连起来就哦了,顺便再加个无线 …配电线路跨越避难层这是可以的,消防的也只是信号总线不跨,24V电源线一般会做几个智能电源箱的,一根带全部带不起来
    2014-12-29 17:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多