土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透前加钠离子交换器,软化水求助!

反渗透前加钠离子交换器,软化水求助!

发布于:2014-12-04 18:01:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
不知道发到这里是否合适,希望大家指教!

首先我们业主有一个项目是430t/h的中水回用,想基本达到零排放(实际大家都知道不可能- -!)。原来的流程是,循环冷却水的排污水240t/h 加 污水处理厂的出水190t/h 先进入调节池--->软化澄清池(加PAC,PAM,石灰)--->砂滤--->超滤--->一级反渗透(80%回收率) ;一级反渗透浓水--->浓水反渗透(75%回收率) 达到总体95%回收率

这套系统存在的问题是,反渗透回收率下降严重,清洗频繁。/*我个人的看法,产生问题原因有二:1是反渗透系统设计不合理,用的膜数量少,用常规地表水或者地下水的思路去设计污水回用的反渗透,严重透支了膜的通量
2.是PAC或者PAM对膜可能产生了不利影响,或者运行中的其他药剂问题( 请大家指点一下,有没有遇到过PAC或者PAM造成反渗透膜污染的现象)

业主目前想法是,先通过钠离子交换软化去除硬度,来改善后面反渗透膜的运行,避免清洗周期过短容易堵塞的问题。

那么我们现在面临的问题来了:
我们已经获得了业主提供的软化澄清池水质数据,硬度大概在200~300mg/L(以碳酸钙计),硬度范围适用于钠离子交换软化,
树脂工交取900mmol/L,制水周期选择22小时,进水硬度取上限300mg/L,那么以单价离子计算,制水22小时共需要树脂(2×3mmol/L×1000L×430t/h×22h)/(900mmol/L)大约为63立方(不含备用设备,假设备用设备的用量为其一半32立方)
那么每次再生32立方的树脂需要32×900mol的钠离子,折算成NaCl为32×900mol×58.5g/mol=1684kg 考虑到再生剂比耗(经验值多为1.6~2.0,这里取1.8) 那么需要NaCl 1684×1.8=3031kg
而用Nacl溶液再生,一般都是配置成饱和食盐水的,20摄氏度下饱和Nacl浓度为26%,则需要饱和食盐水3031/0.26=11.65t(饱和食盐水的重量) 饱和溶液密度为1.12 则体积为10.4立方






全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1503642660307

    求回复,现在的工艺和运行情况1579194520的qq邮箱,谢谢谢,急,急,急!!!
    2017-08-25 14:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • cow1503642660307
    求回复,现在的工艺和运行情况,1579194520的qq邮箱,谢谢谢
    2017-08-25 14:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超滤膜化学清洗出来的东东,大家看看这是啥玩意?

超滤膜化学清洗出来的东东,大家看看这是啥玩意?最近一直苦恼,不知道是啥玩意,现在超滤产水SDI大大概在5左右了,不知道咋去除这玩意,大侠们给支支招!原水是自来水!

回帖成功

经验值 +10