土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关膨胀阀供液量问题

有关膨胀阀供液量问题

发布于:2014-11-28 10:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、膨胀阀的容量与阀门前后的压差有关,压差大流量就大,即是阀门的容量就大。
2、蒸发温度影响阀门的容量,蒸发压力越低,阀门的容量就越小。
-----《制冷空调节能技术》
问:冷凝压力不变,蒸发压力变小,阀门的容量究竟是变大了还是变小了?希望各位
老师指点。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • co1461050832456
    本帖最后由 联通动力 于 2016-5-30 08:21 编辑

    如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢
    这种理论分析,是一种假设,书本理论里常用。


    实际应用时,固定流口的制冷系统,当一侧压力发生变化,另一侧也会同步发生变化。
    制冷剂的通过量还需结合制冷能力的变化来分析

    假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢

    此时制冷剂通过量增大是无须质疑的,
    但会有一些后遗症,就是回气温度过低或结霜
    2016-05-28 08:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-27 19:08 编辑 联通动力 发表于 2016-5-27 18:47 普通的制冷机组,固定流口,冷凝压力一定,不可能出现蒸发温度下降,而其它参数不变的情况,不懂胡说八道!系统的蒸发压力是随冷凝压力牵制?冷凝压力一定时,蒸发器就“不可能出现蒸发温度下降”?不但逻辑不对,而且还把因果关系给搞颠倒了!反过来,冷凝压力受蒸发压力的变化而改变,即蒸发压力升高,冷凝压力也相应升高;蒸发压力降低,冷凝压力也随之降低。是蒸发压力(温度)影响冷凝压力,而不是冷凝压力改变蒸发压力(温度)!!!蒸发压力(温度)直接受系统的热负荷影响而变化!它是负荷的“化身”!负荷的体现!系统负荷小了,难道蒸发压力还不变???还受冷凝压力的牵制?难道还是先有了小子才会有老子?;P荒唐!你在制冷方面完全是个白痴,整天到处胡说八道!
    2016-05-27 18:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统制冷剂流动

有哪位空调系统高手能详细解释一下以下所诉问题: 空调(以定频为例),当系统中制冷剂过多的时候或者过少的时候,制冷剂在管道和换热器中的流动状态是怎样的?比如就是当制冷剂过多的时候制冷剂在换热设备中怎样积存的?个人片面见解疑问:制冷剂一直在系统中流动,那么制冷剂是怎样积存在设备中的?

回帖成功

经验值 +10