0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
关于楼梯间应急照明与走道、疏散通道应急照明公用回路的疑问最近做了一个综合体项目,将每层的楼梯间应急照明和该层的前室部分公共走道的应急照明共用一个回路,由该层的应急照明箱供电,结果消防审查提出了问题,要求我将楼梯间内做单独应急照明箱作为楼梯间应急照明电源,或者由地下层应急照明箱引出多个专供该楼梯间应急照明的电源,理由是他认为楼梯间为单独的防火分区,回路由走道至楼梯间,分支线路穿越防火分区,我也问过建筑专业,建筑专业认为楼梯间不是独立的防火分区,个人感觉审图完全是瞎说,问问各位大神,到底是否应该这么做,原因是什么。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报