发布于:2014-11-25 22:00:25
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
利用YJK建模的时候,建了两个完全相同的少墙框剪模型,位移的区别是其中一个勾选框架和框剪包络计算。对于同一根梁,得到的结果是这样的:配筋简图中的结果显示梁配筋会有很小的改变。如从10变成11。查看了构件信息,发现标准内力完全一样,而内力设计值如弯矩设计值有差别,导致计算的配筋有很小差别,最终在结果中造成了上面的情况。有个例子是这样的。框架
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-
-M(kNm) -483 -281 -97 0 0 0 0 0 0
LoadCase ( 15) ( 15) ( 27) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Top Ast 2413 1331 426 0 0 0 0 0 0
% Steel 1.38 0.76 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+M(kNm) 0 94 180 252 319 390 454 494 527
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 14) ( 10) ( 1) ( 1) ( 11)
Btm Ast 764 415 816 1181 1541 2071 2515 2825 3101
% Steel 0.44 0.24 0.47 0.68 0.88 1.18 1.44 1.61 1.77
V(kN) 260 211 187 158 129 125 95 75 60
LoadCase ( 11) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15)
Asv 41 34 26 26 26 26 26 26 26
Rsv 0.16 0.14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
非加密区箍筋面积: 28
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-
-M(kNm) -521 -312 -122 0 0 0 0 0 0
LoadCase ( 15) ( 15) ( 27) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Top Ast 2631 1503 540 0 0 0 0 0 0
% Steel 1.50 0.86 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+M(kNm) 0 94 180 252 329 393 454 495 535
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 14) ( 10) ( 1) ( 11) ( 15)
Btm Ast 819 415 816 1181 1595 2088 2515 2837 3176
% Steel 0.47 0.24 0.47 0.68 0.91 1.19 1.44 1.62 1.81
V(kN) 267 252 187 158 129 125 95 75 60
LoadCase ( 15) ( 15) ( 31) ( 31) ( 31) ( 15) ( 15) ( 15) ( 15)
Asv 44 37 26 26 26 26 26 26 26
Rsv 0.18 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
结果是一个配筋是31,一个是32。实在是搞不清楚,弯矩设计值是怎么得来的,模型、分享系数之类完全一致的,只是一个勾选了框架、框剪包络设计。求教各位
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句简单的思考方法:1组合前调整
2内力组合
3内内力调整
回复 举报
回复 举报