土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 飘出檐板70公分,厚25公分。能行吗?

飘出檐板70公分,厚25公分。能行吗?

发布于:2014-11-23 15:46:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
农村自建房,本人不懂建筑设计之类知识,在网上买的图纸。无奈农村工人大都看不懂。如下图所示。这些盖琉璃瓦的板一共浇了25公分厚。做完之后,总觉得不太对劲。求助大家帮忙算算。出墙70公分,厚25公分带板一起。承受得起吗,没有做挑梁
25公分。上面那层10公分是楼板,比下面那层15公分的要挑出10公分。钢筋是这样弄的。下面那个15公分厚。60公分宽的。用的是8号1米的圆钢。一头弯了一个90度直勾。插在圈梁里。平放在下面那层板上。上面那层10公分的是板筋延伸出来的。另外上面要盖琉璃瓦的那层板预留的钢筋是另外加了2米2长的8号圆钢。预留折回总价长为1.2米。下面70公分就放在飘出的板上面。。现在心理有点担心。不知道把下面顶杆和模板拆了会不会掉下了

QQ图片20141123130449.jpg


QQ图片20141123145733.jpg


QQ图片20141123145738.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1416725627868
    tontongba 发表于 2014-11-28 14:47 楼上的计算似乎太过于简单了吧,就估算了板的自重,再者计算本身也有误啊楼主是说做了250厚的挑板,只要负 …对于此类知识我属于完全小白型。所以来这求助诸位专业人士。:D
    2014-11-29 12:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1416725627868
    xuesediekong 发表于 2014-11-29 09:14 楼主啊,下次直接在论坛里面留联系方式嘛!来个竞标也不错的!我们现在配筋二级钢起,他那个结构图有根钢筋 …关键挑板处没有大样图。我们工人浇了250厚。另外那个大跨度的房间。我在中间处另外加了24X40的框架梁。这个是我们这泥工工人说必须要加。我后来问了卖图纸的,他们承认那地方确实有疏漏,那客厅位置的的确需要加梁。从这点可以看出。淘宝不可靠啊:(。。。。另外挑板部分我放了双层双向钢筋,8个的间距100.每个阳角都有加2根18的3米长的螺钢。
    2014-11-29 12:07:29

    回复 举报