10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地...
10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地...
10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地线路?
例如,一级变电带3个二级变电所,二级变电所都是双回路供电且分段运行.一级变电所也是分段运行的.当系统发生单相死接地,切无法准确判断故障线路,需要如何去排除故障线路.
发布于
2014-11-18 20:40:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qq_1396008426595
xinye10 发表于 2014-11-19 10:15 每条线路都装,为啥判断不出来呢?@ccc___每条都装就不是我说的算了…..
2014-11-19 19:06:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
楼主朋友说的是中性点不接地系统?
中性点不接地系统,因系统的电容电流小,小电流选线装置的灵敏度不够,无法显示(记忆)哪条线路,下级变电所后面出线故障更难判断故障点,这种现象,需要在系统源头做一些必要的措施:
据偶所知,一般采取的手段是:短时增大零序电流(减小接地电阻),在故障发生的瞬间,接通主变中性点(串电阻)零序电流回路,让小电流选线装置能取得接地信号,让故障所在设备零序保护能跳闸!
2014-11-19 10:46:19
来自 PC
评论