《消规》学习之——高位消防水箱设置讨论

提问 发帖 回复

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第 6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑 消防给水消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第 6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。 3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消 防水箱。 因新“消规”对消火栓栓口动压提高了不少(0.25MPa,0.35MPa),所以多数建筑物消防系统只能采用临高压系统。按前两条临高压系统均应设高位消防水箱。但第二条后面的话如何理解?何为安全可靠的消防给水形式?
  • 收藏0

  • 打赏3

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • yllymfzs
    yllymfzs 2014年11月23日 00:04:00 23楼
    谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    回复 0 举报
  • 小清新
    小清新 2014年11月23日 11:38:17 24楼
    水箱里那点水不好干什么
    回复 0 举报
  • 天海之王
    天海之王 2014年11月23日 11:39:20 25楼
    很不错,谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 门倩
    门倩 2014年11月24日 09:25:44 26楼
    不是干建筑的 进来学习一下 了解一下
    回复 0 举报
  • mayingming1013
    mayingming1013 2014年11月24日 21:10:30 27楼
    看了各位的讨论,学习了
    回复 0 举报
  • huaixiaohai7733
    huaixiaohai7733 2014年11月25日 10:37:30 28楼
    真的很好1学习了
    回复 0 举报
  • huangsuihua
    huangsuihua 2014年11月26日 09:03:54 29楼
    一级负荷供电或者备用泵用自备发电机,这些问题由电气专业负责,他们就是这样配合的。
    回复 0 举报
  • 版专攻
    版专攻 2014年11月26日 11:00:23 30楼
    huangsuihua 发表于 2014-11-26 09:03 一级负荷供电或者备用泵用自备发电机,这些问题由电气专业负责,他们就是这样配合的。 这些问题是要水专业要求提给电气专业的
    回复 0 举报
  • 我怎么了
    我怎么了 2014年11月26日 14:12:29 31楼
    黄晓家上海讲课的时候说6.1.10算可靠的供水方式,在北京讲课的时候还说如果泵房24小时有人值班也算可靠的供水方式,规范是让人看懂的,如果一个人一个理解,那怎么执行呢。我从字面上理解“安全可靠的消防给水形式”--消防给水形式应该是技术措施,24小时有人值班是管理措施,不应包括在内。另外如果6.1.10是安全可靠的消防给水形式,仅仅把消防泵做成一级负荷就算安全可靠了?总之,这条没有具体尺度,怎么执行都可以。
    回复 0 举报
  • whjgsls
    whjgsls 2014年11月27日 08:44:53 32楼
    听赵世明讲课,他认为安全可靠的供水方式应经当地消防主管部门认定批准后方可。
    回复 0 举报